電纜絕緣電阻值電纜絕緣電阻標準6~10KV電纜的絕緣電阻值不小于400MΩ,20~35KV電纜的絕緣電阻值不小于600MΩ,220KV電纜的絕緣電阻值不小于4500MΩ/Km。
電纜絕緣電阻標準線芯對外皮的絕緣電阻:1~3KV應不小于50M歐6KV及以上的應不小于100M歐對于舊電纜沒有明確標準。
電纜的絕緣電阻值一般是多少一般情況:電力電纜的絕緣電阻3KV:300MΩ-750MΩ6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ最低不能低于400MΩ。
電纜的絕緣電阻值有人能告訴我嗎良好(合格)的的絕緣電阻通常很高,其最低數值可按規定:新電纜,每一纜芯對外皮的絕緣電阻(20℃時每千米電阻值),6KV及以上的應不小于100MΩ。
電纜絕緣電阻國家標準高壓電纜電阻是3兆歐以上才算絕緣良好低壓電器的絕緣電阻,如電動機及建筑內電線絕緣電阻。
電纜絕緣電阻測試國家標準電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其絕緣值不小于10M歐。
1KV以上的使用2.5KV搖表:其絕緣值不小于50M歐。
線間絕緣電阻值是多少呢電纜絕緣電阻測試4.1新安裝敷設的電纜,其絕緣電阻不低于50MΩ;4.2運行中高壓電纜絕緣電阻不小于2MΩ,低壓電纜不小于0.5MΩ。
新電纜絕緣電阻標準值電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小于10MΩ,1KV以上使用2.5KV搖表:3KV及以下的電纜絕緣電阻值不小于200MΩ。
電纜對地絕緣標準電纜相間和對地的絕緣電阻標準應該是10MΩ1Kv電力電纜相間和對地絕緣電阻不應小于10MΩ。
其中1KV電纜使用1KV絕緣搖表。
請問一下:電纜的絕緣電阻一般是不小于多少呢絕緣電阻是電氣設備和電氣線路最基本的絕緣指標。
電線電纜絕緣阻值多少不跳閘對于低壓系統,當電線的絕緣電阻用500伏特的搖表,搖測結果小于0.5兆歐,就說明電線的絕緣電阻不合格,存在絕緣擊穿,形成短路故障的可能。
斷路器可能跳閘。
電纜電阻低于多少是電纜有問題低壓電纜絕緣電阻值不應小于0.5MΩ,高壓電纜絕緣電阻值不小于200MΩ。
電線絕緣電阻多少正常用絕緣搖表搖測,一般10兆歐以上為良好,當然越大越好。
電纜絕緣等級劃分標準電纜的絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級,分A級、E級、B級、F級、H級、C級、N級、R級。
允許溫升是指電纜的溫度與周圍環境溫度相比升高的限度。
低壓電線和電纜,線間和線對地間的絕緣電阻實測值有多大規范規定是不小于0.5M,可是實際測量的數據很不均勻,絕緣電阻的大小和材料,橫截面積,長度有直接的關系,還有線路中接頭的多少。
地埋電纜對地絕緣最低是多少長度為500米或以下的10kV電力電纜用2500V兆歐表測量。
當電纜溫度為+20°C時,絕緣電阻值不應低于400MΩ。
電纜絕緣電阻多少合格萬用表使用絕緣搖表搖測,一般10兆歐以上為良好,當然越大越好。
電纜絕緣電阻標準0.4KV電力電纜是0.5兆歐,通訊電纜絕緣電阻也可以參考。
0.4KV電力電纜是0.5兆歐,通訊電纜絕緣電阻也可以參考。
電纜電壓要多少兆歐才算絕緣按照要求當然是無窮大最好,但實際運行中的電纜好多達不到。
一般來說10KV電纜超過300M歐時運行是沒什么問題的。
畢竟專業是應用電子。
電纜兩線之間阻值多少合格電纜絕緣電阻測量值規定:電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻,1KV以下的使用1KV搖表,其值不應小于10MΩ。
電纜用搖表搖絕緣多少算正常電纜用搖表搖測絕緣,首先確定電纜的電壓等級選定搖表電壓。
6KV電壓的電纜需要用2500V搖表,測對地絕緣大于5nm以上。
電纜的絕緣電阻一般是不小于多少呢電纜絕緣電阻的數值隨電纜的溫度和長度而變化.為了便于比較,應換算為20℃時單位長度電阻值,一般以每千米電阻值表示。
各位誰了解電纜絕緣電阻標準是多少我所知道的電纜絕緣電阻標準是有等級劃分的,像1KV以下的使用1KV搖表:其絕緣值不小于10兆歐1KV以上的使用2.5KV搖表:其絕緣值不小于50兆歐。
不同電壓等級線路對應的絕緣電阻計算常見電壓等級為500KV、330KV、220KV、110KV、35KV、10KV、6KV、3KV、400V、220V等,當然還有500KV以上特高壓,電力電纜高絞機投入運行前應測量絕緣電阻。
高壓電纜和低壓電纜的絕緣電阻最低要求是多少高壓電纜測量絕緣電阻時應使用2500V兆歐表進行測量,低壓電纜測量絕緣電阻應使用1000V兆歐表進行測量。
380v電纜線路絕緣電阻是多少380v電纜線路絕緣電阻:電纜380V要求不小于0.5兆歐姆。
新裝和大修后的低壓線路和設備的絕緣電阻值不應低于0.5兆歐姆。
電阻電線絕緣要求規范電力電纜測量絕緣電阻值規定電力電纜投入運行前應測量絕緣電阻:1.1KV以下的使用1KV搖表:其值不應小于10MΩ。
電纜絕緣搖測數據是多少屬于正常范圍,三相四線制電纜絕緣電阻值一般不應低于400MΩ。
控制線纜是低壓線纜用500V搖表測量。
電力電纜如屬于高壓電纜用2.5kV搖表測量。
三相四線制電源,有三根火線一根零線。
相線與相線之間的電阻是不是大于0.5兆歐就可以了是的,電纜相間的絕緣值參考對地絕緣值,低壓380V電纜兩相之間絕緣電阻大于0.5MΩ合格,10KV電纜相間絕緣電阻大于10MΩ才合格低壓電線和電纜。